济源在线

搜索
查看: 7960|回复: 0

河南日报发文三问济源变电站缘何遭遇落地难

[复制链接]
     
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-1-25 10:49
  • 签到天数: 153 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]自成一派

    5978

    主题

    6310

    帖子

    1万

    贡献

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    35420

    活跃会员垃圾信息清理员创始人管理团队

    发表于 2016-11-16 13:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x
    中心城区为何停电事故频发

    2016年1月27日18点30分,济源市北海大道东段发生停电事故,停电时间超3个小时。

    6月20日11点40分,济源市北海大道中段发生停电事故,持续一个半小时。

    8月24日11点50分,10千伏济源市沁园南线17号杆的电缆线与柱上开关连接线突然烧毁,整条线路全线“罢工”,附近区域较大范围停电……

    近几年,在济源像这样给居民的生产生活造成极大影响的停电事故,几乎每年都要发生数次。

    是济源市的电不够用吗?

    “济源电网整体供电能力不仅够用,而且富余。”11月9日,济源供电公司总经理徐建肯定地说。据该公司提供的数据显示,今年夏季,济源电网最高负荷近110万千瓦,电网供电能力则高达130万千瓦。

    “济源并非无电可用,而是电力难以有效输送到用户手中。”徐建形象地打了个比喻——电力如同汽车,电网如同马路。如果道路狭窄拥堵,车能顺畅到达目的地吗?“因为缺乏足够数量的变电站作为电源支撑,一旦变电站不堪重负,随时可能造成非正常停电。”

    “北海路段半年内两次出现区域性非正常停电事故,就是因为堰头110千伏变电站长期超负荷运转,主设备温度过高,不堪重负。”济源供电公司调度中心主任黄高潮介绍,该变电站承担着中心城区多个主要路段区域的供电任务。这些区域人口密集、商业集中,由于缺乏一个中心枢纽变电站“搭把手”,致使该变电站供电半径过长,经常出现“小马拉大车”的超负荷运行状态。

    “最大负荷3.6万千瓦,但在用电高峰期常常骤升到4.3万千瓦以上。长此以往,怎能不出问题。”黄高潮对此非常无奈。

    变电站建设缘何难住施工队

    要把电能传送到居民家中,首先要建设变电站,将电厂的高压电经多层级的变电站、变压器逐级降压,直至降到民用安全电压后再行输出。

    据资料显示,目前济源的全社会用电量居我省第16位。与其售电量差不多的漯河,中心城区110千伏变电站有8个,且在建的还有2个,而济源中心城区110千伏变电站仅有2个。

    “中心城区急需建设一批变电站,却遭遇‘落地难’。”济源供电公司副总经理金翼说,“不是政府不想建,现实情况是只要在居民区建设变电站、架设变压器,有时哪怕只是安装个电杆或铺设条电缆,都会遭到居民抵制。”

    110千伏济水输变电工程就是一个真实的案例。按照规划设计,位于济源市中心城区的110千伏济水输变电工程原定于2013年8月开工,规划站址为济源市区望春剧场。不料,工程队准备施工时遭到附近居民强烈抵制,群众以电磁辐射影响身体健康为由阻止施工,导致工程停滞。2015年4月,在政府的支持下,对望春剧场的拆迁已经完毕,但工程队进场施工时再次受阻。时至今日,已经拆掉的望春剧场仍是一片废墟。

    居民都“喊渴”为啥又拒绝“掘井”

    频发的停电事故,给居民生活带来诸多不便。居民为何又阻建变电站呢?

    11月10日,济源市望春园社区的不少居民向记者道出心声:主要是害怕变电站有电磁辐射,建在家门口影响健康。居民田桂兰的话颇有代表性:“我也不知道到底有没有辐射,很多人都说有,我也就信了。”

    那么变电站到底有没有辐射,会不会对人体健康造成影响?

    2014年10月22日,央视《焦点访谈》专门关注“变电站有没有电磁辐射”的话题。华北电力大学电气与电子工程学院教授崔翔在节目中说,变电站产生的电磁场一般称为工频磁场,根本不会产生所谓的电磁辐射。那么工频磁场会不会对人体健康产生影响呢?节目中,监测人员选择了离220千伏变电站5米的地方进行测量,数值显示,工频磁场是1.3—1.4微特斯拉,强度不及家用电吹风的二分之一。也就是说,变电站周围的电磁环境强度还不如我们正常使用电吹风等家用电器的数值高。

    “真心希望更多的媒体能够将真相告诉广大群众。”张化平是一名“老电力”,他在变电站已经工作了33年,身体倍儿棒。他认为大家的担心都是因为对此缺乏了解,以讹传讹。记者采访中,许多电力职工也表达了共同的心声。

    针对部分居民“希望将变电站建得距离居民区远一些”的想法,多次参与变电站规划建设的济源市城乡规划局副局长陈晓林说:“变电站的供电半径和能力是有限的,就像城市供水系统需要隔一段距离设置泵站一样,只有在城市负荷密集区建设变电站,才能满足居民日益增长的用电需求。”

    国家电网公司高级工程师、中科院院士陈维江曾撰文指出:“在城市负荷密集区,1个110千伏变电站的供电半径一般在1.5千米左右,超过这个范围就会导致电能质量下降。”

    签个早到,凑个热闹
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表