近日,济源市公安消防支队通过前期排查,曝光了一批存在消防隐患的单位(小区),共计16家。赶紧瞅瞅,这些地方跟你有关联没有。
星湖湾小区的隐患比较突出,消防控制室控制机柜停用;
小区内室内消火栓系统停用;
25 号、26 号楼未设置防火门;
室内消火栓内未配置水枪、水带;
20 号、23 号楼楼道内停放电动车,且存在私拉私接电线为电动车充电现象;
管道井内竖向封堵不严。
在济源市新东方彩印包装有限公司内,车间及仓库墙体采用泡沫彩钢板搭建;
仓储区未设置消火栓系统;
车间、仓库未进行防火分隔;
消防安全管理制度不健全,防火巡查、检查落实不到位。
济源市喜洋洋幼儿园,室内消火栓系统损坏停用;
未安装自动喷淋系统、火灾自动报警系统;配备灭火器数量不足;
厨房未安装燃气泄露自动报警装置。
这些消防隐患让家长们很担忧。
除了以上单位(小区),被曝光的还包括银基上河城(小区)、桃园花都(小区)、济源市金裕饲料有限公司、河南天泰科技有限公司(原中煤科工有限公司)、黄河明珠花苑、金鑫帝景城、隆兴花苑、富贵苑、南街新区A区(5号楼、6号楼)、济源市泥河头置业有限公司(商都苑)、奇正花园、驿城社区西马蓬河西安置楼、济源市鸿泰物业服务有限公司(环宇大厦)。
对于这些存在消防隐患的单位(小区),市公安消防支队均责令其限期整改。
|
|